土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
求助:配电箱烧坏原因
求助:配电箱烧坏原因
在正常运行中一台80KVA配电变压器的配电箱(80KVA配变用)突然内部着火,烧坏,其配置是进线刀开关HR5-200A,出线两台漏保都是上海上力的ZSLL-100A的.故障后配电箱漏保低压侧完好,漏保高压侧连接处及铜排均烧坏,刀开关保险熔断一相,配电箱内测量表计及连接线全部烧坏,箱外壳刀开关位置变色,同时变压器也烧坏,请大家帮忙分析一下.
发布于
2008-10-16 14:53:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
cof1591711984300
你好,请问您的问题解决了吗
2020-06-09 22:13:09
来自 H5
评论
举报
wxxlp
准备将漏保送到中试所做绝缘和升流试验,因为这一批的漏保尽管是上海上力的,但是浙江分厂出的,下面的维护人员反映,在低压未送电时,配电空载时能听到漏保发出哧哧的声音.到时有结果了再来向大家反馈.
2008-10-23 14:27:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wxxlp
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )