求助:配电箱烧坏原因
求助:配电箱烧坏原因
在正常运行中一台80KVA配电变压器的配电箱(80KVA配变用)突然内部着火,烧坏,其配置是进线刀开关HR5-200A,出线两台漏保都是上海上力的ZSLL-100A的.故障后配电箱漏保低压侧完好,漏保高压侧连接处及铜排均烧坏,刀开关保险熔断一相,配电箱内测量表计及连接线全部烧坏,箱外壳刀开关位置变色,同时变压器也烧坏,请大家帮忙分析一下.
发布于
2008-10-16 14:53:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
cof1591711984300
你好,请问您的问题解决了吗
2020-06-09 22:13:09
来自 H5
评论
举报
wxxlp
准备将漏保送到中试所做绝缘和升流试验,因为这一批的漏保尽管是上海上力的,但是浙江分厂出的,下面的维护人员反映,在低压未送电时,配电空载时能听到漏保发出哧哧的声音.到时有结果了再来向大家反馈.
2008-10-23 14:27:23
来自 PC
评论
举报