土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如何解决电动机保护器在电容补偿投切时的不正常?
各位大大:我做了一台30KW电动机的就地电容补偿柜,不知什么原因不能投切电容器,只要一投入电容器,电动机保护器就会显示电流为200A-300A,接着就自动保护切断电路。去掉电容器一切正常。
请教,急!

全部回答(2 )

  • wysh
    楼主的就地补偿是否随电机一起投切?
    电机保护器保护是否设置延时?能否躲过电容器投入时合闸涌流?
    2008-10-20 08:38:20 来自 PC 评论 举报
  • cqly7788
    估计是你的电机保护器太敏感,电容器投入时的涌流对其造成影响,建议你在电机投运后再投入补偿柜,如果可以增加一个接触器和一个时间继电器延时来投入.(或换一只电机保护器试试)??结果如何盼回复.....期待!!.
    2008-10-15 23:46:15 来自 PC 评论 举报