土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 看见上海富田的干式、喷淋式样本参数吓了一跳

看见上海富田的干式、喷淋式样本参数吓了一跳

发布于:2008-10-15 16:37:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
上海富田的干式样本参数中标注的COP平均值都在4.87左右,喷淋式的在5.90左右,压缩机还是螺杆机。这是从哪个星球来的技术,也不知道他们公司招不招工了,真想去那里工作,长见识啊!如果我能力 不行,打扫卫生我也同意!o(∩_∩)o...哈哈

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • abc3211
    abc3211 沙发
    一般情况下30/35,12/7,干式的cop做到4.0左右,优化系统后能做到4.5,满液能做到5.2左右,降漠的会比满液稍好点儿,根据压缩机选型软件算出来的一般不准,真正跑机时会发现能效要比算出来的高,但制冷量要比计算出来的低,呵呵
    2012-06-17 10:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • frcqu
    frcqu 板凳
    看机器大小了。7/30国标工况,COP做到5.9很正常的。降膜做得好可以达到满液的效果的。
    2010-09-13 19:40:13

    回复 举报
    赞同0