abc3211
沙发
一般情况下30/35,12/7,干式的cop做到4.0左右,优化系统后能做到4.5,满液能做到5.2左右,降漠的会比满液稍好点儿,根据压缩机选型软件算出来的一般不准,真正跑机时会发现能效要比算出来的高,但制冷量要比计算出来的低,呵呵
2012-06-17 10:09:17
赞同0
-
frcqu
板凳
看机器大小了。7/30国标工况,COP做到5.9很正常的。降膜做得好可以达到满液的效果的。
2010-09-13 19:40:13