土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 急,请叫各位高手:现有一台10KV高压补偿柜(补偿高压电机),

急,请叫各位高手:现有一台10KV高压补偿柜(补偿高压电机),

发布于:2008-10-15 16:05:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现有一台10KV高压补偿柜(补偿高压电机),最近总是出现电机一启动,熔断器就烧.请问从那方面检查,谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 单博博
    单博博 沙发
    高压电动机就地分步补偿电容柜ZRTBBZ 电动机就地补偿ZRTBBX QQ圖片20150614135724.jpg QQ圖片20150614140324.jpg QQ圖片20150614140835.jpg 1435245176395.jpg QQ圖片20150602143921.jpg QQ圖片20150601224708.jpg QQ圖片20150601224655.jpg APF有源滤波柜28.jpg QQ圖片20150606102413.jpg QQ圖片20150606102419.jpg QQ圖片20150606102436.jpg QQ圖片20150607162606.jpg QQ圖片20150614110525.jpg QQ圖片20150614110532.jpg QQ圖片20150614110536.jpg QQ圖片20150614110542.jpg QQ圖片20150614110546.jpg QQ圖片20150614110600.jpg QQ圖片20150614113028.jpg QQ圖片20150614113121.jpg QQ圖片20150614113151.jpg
    2015-07-15 10:38:15

    回复 举报
    赞同0
  • yxytcy
    yxytcy 板凳

    谢谢,的确是电容问题,换了就好了.
    2008-10-29 10:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多