土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 已知YYN0变压器三相电流,如何求出总电流?
比如一台100KVA农用变压器,ABC三相电流分别是70A 120A 153A,请问总电流如何计算?谢谢

全部回答(7 )

  • legendf_xd


    显然夹角不是120度,只有3相功率因数相等才是120度
    2008-10-17 15:32:17 来自 PC 评论 举报
  • zy628
    100KVA变压器低压的额定电流是144.3A 这个就是变压器的总电流 应为低压是YN0的 所以线电流等于相电流。你有一相已经过负荷了,说明你三相负荷不均衡,赶紧改过来,不然要烧变压器了
    2008-10-17 13:24:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10