土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ (现场问题)桩的概念错误,欢迎大家讨论

(现场问题)桩的概念错误,欢迎大家讨论

发布于:2008-10-15 10:45:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问一问题,大家帮忙想一想
现有一地下室,和旁边一高层相聚3米。高层无地下室,采用人工挖孔桩基础,在地下室开挖过程中,挖出高层基础,到是没有挖坏,不过就是底板高度在高层桩顶标高两米以下,就边上的桩都漏出来了,我想都太不安全了。
请问下有事没,这是不满足哪条规范。
  • 615242
    615242 沙发
    应该没事的
    人工挖孔桩 大多是端承桩
    只要 不要挖到人工挖孔桩的 底部
    2008-10-15 11:18:15

    回复 举报
    赞同0