土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教

请教

发布于:2008-10-15 09:52:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:
1、负荷在12KW以上都用3相供电
2、单相负荷超过30A,采用三相四线制供电,不可采用单相供电
以上哪个说法对?有规定吗?如有,请问出自哪里?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sshch2001
    sshch2001 沙发
    第2点,来自于供配电系统设计规范GB50052-95之第4.0.12条:
    “二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜于以220V/380V三相四线制供电。”

    注意,是用“宜”而不是“应”或“必须”,即是可有选择,并非强制性要求
    2008-10-15 21:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    首先请问这个说法出自何处?
    二个说法都对!
    不知道有没有规定,只知道从供用电效率和用电线路耗材这两方面讲,都是三相供电好。
    但是,单台单相设备超过30A,你是没办法用三相给单相设备供电的!
    2008-10-15 21:05:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

旋转门对宽度有要求吗

那位知道在建筑中对旋转门的宽度有要求吗?是不是根据人流的多少感觉舒服就行呀?有没有名文规定多少人最小宽度是多少?那位知道帮帮忙呀?谢谢

回帖成功

经验值 +10