只看楼主 我来说两句当时我司请了厦大电气教授陈达谋到我们公司培训,就谈到这个问题。
其实,弹跳是不影响开断的,但对系统有一定的冲击影响。
国外开关对弹跳是没有要求的,只有国内有这一项。当时我们公司有生产3150/40kA的开关,弹跳一直很大,5ms左右,一直调不好,后面就去做型试试验,也是OK!所以,应该不是大问题。只是当时专家在订这标准时,没注意或未经过实践证明,而定义的!