正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
主题
回复
粉丝
断路器
7.27 万条内容 · 387 人订阅
阅读下一篇
论文简介: 永磁机构真空断路器,它具有高可靠性、结构简单、安全性、使用寿命长、低驱动功率、性价比高等技术特点,可以满足电网安全稳定运行的要求 附件名:200810141223962661751.zip 文件大小:47K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句当时我司请了厦大电气教授陈达谋到我们公司培训,就谈到这个问题。
其实,弹跳是不影响开断的,但对系统有一定的冲击影响。
国外开关对弹跳是没有要求的,只有国内有这一项。当时我们公司有生产3150/40kA的开关,弹跳一直很大,5ms左右,一直调不好,后面就去做型试试验,也是OK!所以,应该不是大问题。只是当时专家在订这标准时,没注意或未经过实践证明,而定义的!
回复 举报
电力、电气产品及电气成套设备技术交流、商务交流、商务合作
群主主推:许继集团-四川英特莱电气设备有限公司! 主推产品VM-800真空断路器在线监测装置!
回复 举报