发布于:2008-10-14 19:42:14
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。
这一条规定是允许普通客梯和消防电梯共用一组消防双电源?还是允许消防电梯和屋顶其他消防负荷共用一组消防双电源?或者是允许消防电梯,普通客梯,屋顶其他消防负荷共用一组消防双电源?
另外电梯机房内的插座及电梯井内的检修插座,各位都是引自什么配电箱,我一般引自普通客梯的双电源切换箱内,有些审图的允许,有些审图的不同意,搞的我拿不定主意。
[
本帖最后由 chen2632 于 2008-10-14 19:45 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
火灾时没有人会去电梯井道去检修的,井道的那时是个大烟囱。所以电梯机房和井道的检修插座可由客梯的的配电箱引出;不过如果非要说消防时有可能检修消防电梯机房的设备,我也无话可说。
回复 举报