土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助 变压器的选择
小弟接手一个酒店工程,我设计了2台1000KVA,负荷中有大量季节性负荷(空调) ,2台变压器互为联络。
但是 本地供电局不同意,非要改为一台2000KVA变压器,原因很简单,可以节约投资成本(少高低压开关柜)
我认为不合理啊?如果改为一台2000KVA,变压器不能经济运行,负载率不超过50%,我 不 明白供电局为何这样做 ?
希望各位老师指点啊 ,谢谢

全部回答(3 )

  • chym0822
    只是从变压器经济运行角度来考虑的话,一般变压器在负载率40%-60%是经济运行区。
    2008-10-14 15:10:14 来自 PC 评论 举报
  • caibingchen
    照他们说的做,那些人的话就是圣旨,不然供电时麻烦很多
    2008-10-14 14:54:14 来自 PC 评论 举报
加载更多