土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于二级负荷供电的问题

关于二级负荷供电的问题

发布于:2008-10-14 11:00:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二级消防负荷是否可以只由2个变压器母线供电,而2个变压器的10KV是一路市政电网供电,不是专线。
现在审图公司要求我用2个独立的电源,2个变压器应由2个不同的10KV线路供电。但是规范要求2个回路就可以了,不一定2个电源

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    强烈建议再加一路供电电源,假如用柴油发电机,也不算非常可靠.

    我认为不妥, 比如楼主的项目消防负荷就几十个KW, 难道就因为这点负荷, 就要给整个项目在搞一个电源? 要知道从供电局要个10KV 很贵的.
    2008-11-17 20:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • 1839166893
    1839166893 板凳
    强烈建议再加一路供电电源,假如用柴油发电机,也不算非常可靠.
    2008-11-17 18:48:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多