土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术室回风量的计算

手术室回风量的计算

发布于:2008-10-14 09:10:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位前辈:手术室的回风量是怎样计算的?和正压值的关系?能否具体举一例,将非常感谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sigxi
    sigxi 沙发
    回风量=送风量-排风量-维持正压风量:lol
    2008-10-15 15:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • ccllhuahua
    ccllhuahua 板凳
    是手术室的排风量,打错了,不是回风量。
    2008-10-14 11:44:14

    回复 举报
    赞同0