一般的消火栓可以当作实验消火栓来用不?

发布于:2005-03-23 11:46:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好 有个单体 就是天面还有一个面积不大的房间,所以我在天面还是布了两个消火栓,可不可以把其中一个当实验消火栓来用?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mzldxu
    mzldxu 沙发
    知道了 谢谢
    2005-03-23 11:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • hkqah
    hkqah 板凳
    可以,但得加压力表显示。
    2005-03-23 11:51:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:手抬机动消防泵直接用于消火栓

最近由于消防主管部门下通知,对有给水条件但流量压力不满足消防要求的,应做消防补强。设计单位提出增设一个双口消火栓,然后将手抬机动消防泵直接连接在栓口上加压满足消防所需压力,而不设消防水池的做法,据设计单位讲,他们见到了产品,厂家做过演示是可行的。请教大家:这种做法是否可行?有无问题?这种手抬机动消防泵如何?