一、概论



暗梁犹如是“裤脚的锁边”。暗梁构件有二种,一种是剪力墙内的暗梁,称为墙暗梁;另一种是板和基础筏板内的暗梁,称为板暗梁。暗梁应该分成构造暗梁和结构暗梁。判断它是构造暗梁还是结构暗梁应该从变形协调和刚度原理进行分析。



二、墙暗梁



墙暗梁虽然形状如梁,也称做梁但它并不是梁,梁定义为受弯构件,暗梁是剪力墙薄弱部位的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有暗梁时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中与板搭接。抗规和高规中对框-剪结构均要求设带边框的剪力墙,对于象电(楼)梯间为封闭剪力墙的框-剪结构也应按高规第8.2.2条设置暗梁,并按混凝土规范第10.2.16条设置腰筋,墙体水平分布钢筋应作为暗梁的腰筋在暗梁范围内拉通连续配置。暗梁在框剪结构体系的开大洞的周边宜设置,来加强平面对墙的约束。框架剪力墙结构必须加暗梁,是考虑到剪力墙作为第一道防线被突破后的储备,另外边框暗梁可提高墙的变形能力与暗柱或端柱形成隐性框架。而纯剪力墙,只有一道防线,是不应该也不能被突破的,那么加暗梁是不经济的,也是多此一举。但有许多设计非常保守,在纯剪力墙加设暗梁。墙暗梁设置的部位:地下室挡土墙到正负零封顶处;楼梯每层剪力墙顶部;电梯井每层剪力墙顶部;剪力墙结构封顶部位。

暗梁钢筋的计算:纵筋同墙水平筋,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D,暗梁箍筋根数={(暗梁长)- 2*50}/间距+1,暗梁在暗柱内是否需要放置暗梁箍筋,我认为无多大必要,并且在实际施工中无可操作性。

传统的算法,暗梁长=净长+2*LAE,暗梁箍筋根数={(暗梁净长)- 2*50}/间距+1

如果墙转角处无柱,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D。暗梁侧面钢筋筋水平筋不重复配置且两者取大值。

暗梁箍筋宽度(内径)=墙厚-2*保护层-2*水平筋直径-2*竖筋直径。剪力墙竖向筋和暗梁箍筋应在同一层面上。

三、板暗梁



板中设暗梁的习惯做法:
1)楼梯上夹层,夹层板配筋时留洞,洞边设暗梁(500宽,同板厚)
2)客厅与餐厅有时成 L 形,为美观,短向设暗梁
3)某些应美观或高度问题,需设暗梁。

4)无梁楼盖在柱带范围由于抗剪抗冲切设置暗梁。

5)对传力体系复杂的结构,如不规则的楼盖结构,通常设置暗梁来认为划分成规矩的区格。

板暗梁是一个朦胧的概念,它构造上的含义更浓一些,比如取500宽,那为什么是500而不是400呢?有没有理论依据? 板暗梁主要作构造加强考虑,暗梁的主要作用是对应力集中处的加强,增加结构的整体受力性能与延性,解决板上墙下的局部受压问题。所以暗梁应不至改变板的传力与分配,仅作为一种加强和结构进入塑性后的安全储备。设置暗梁的条件:最好板厚大于130。如果少于130厚暗梁箍筋难做,而没有箍筋就不成其为梁,变成板内附加钢筋。
板暗梁是从构造上对板加强的措施,暗梁按构造习惯配筋,局部荷载引起的配筋应从整块板的角度综合考虑,考虑板中弯距的分布规律,判定配筋的主次方向,适当加强即可。

板暗梁是在一种局部加强的构件,且隐藏在其他构件中。按照刚度分配的原则,板中设置暗梁,必然造成暗梁的受力大于其他部分的情况,如暗梁配筋量较大,可以视为具有竖向挠度的板的铰支端,这样做是因为,暗梁对板的约束不如肋梁楼盖中次梁对板的约束强,但是仍然具有一定的竖向约束。
加强区域的大小取决于板厚、板的短跨以及荷载的大小。加强的目的就是形成比板刚度大的区域,是一个相对的概念,板的厚度越大,则加强区域就越大。板的短跨方向是传力的最直接方向,板的短跨大,加强区域也应增大。
板暗梁与其被隐藏构件的关系并不是十分的清楚,必要时可以从整体上来考虑。
板暗梁的刚度问题不必考虑,因为暗梁隐藏在较大的板里面,并不是独立存在的,刚度自然不成问题。如果作为独立的构件,譬如扁梁,刚度的问题得到重视。

板暗梁对板的转动约束比较小,但当暗梁两边均为板时,由于变形协调,板的转动受到一定约束。如果将板暗梁作为板的支座来处理,暗梁可以看成梁的一种极端形式,因而也有刚度问题。其实对于现浇结构而言,任何一个构件都不是独立存在的,只不过板协同暗梁工作的程度较板协同梁工作的程度更大而已。此时板暗梁按次梁构造计算。无梁楼盖在柱带范围抗剪抗冲切暗梁是按框架梁计算再分配到一定的宽度(柱上板带)范围内进行配筋。此时板暗梁钢筋计算按框架梁构造要求计算。

板筋是主受力呢还是暗梁主受力?要是梁主受力,那板的保护层就很厚,容易出现裂缝,假如板主受力,那暗梁只是加强整体刚度。暗梁的意义在于如何设定。如仅是加强其传水平力。暗梁配筋按设计者概念,板是主受力。如要承受竖向荷载,则要考虑抗弯抗,冲切及挠度,还要考虑暗梁刚度增大引起梁面负弯矩,这是暗梁是主受力。

板暗梁钢筋预算一般按次梁构造要求计算即可。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
  • 构造暗梁的设计要点
    由于暗梁高度同楼板厚度,相对于楼板暗梁的刚度不明显,板仍然具有本来的变形特性,竖向挠度等值线类似于椭圆环,因此暗梁处形成不了“支座”,即墙下暗梁是板的一部分,不能改变板的应力状态,只有助于加强楼板整体
  • 关于抗震设计方法综述
    抗震设计方法综述 主要内容: 抗震设计方法一:基于承载力设计方法 抗震设计方法二:基于承载力和构造保证延性设计方法 抗震设计方法三:基于损伤和能量的设计方法 抗震设计方法四:能力设计方法 抗震设计方法
  • 钢筋桁架楼承板综述
    钢筋桁架楼承板综述
  • 有关结构安全度综述
    有许多结构设计师对结构崁固端概念不是很清楚。现将这方面有关的知识性资料推荐给大家。
  • 浅析关于钢管混凝土综述
    近20年来,钢管混凝土结构逐渐被应用于建筑结构尤其是在高层建筑结构中,随着建筑物高度的增加,钢管高强混凝土和钢管超高强混凝土结构的应用也将会得到快速的发展。
  • 浅析钢管混凝土综述
    摘要:介绍了钢管混凝土结构的特点、研究现状及其工程应用,探讨了钢管混凝土结构研究方向。
  • 关于现浇空心板的暗梁加腋
    关于现浇空心板的暗梁加腋关于现浇空心板的暗梁加腋关于现浇空心板的暗梁加腋
  • 暗梁概念及构造理念
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 暗梁空心楼盖的技术优势
    由于现浇混凝土空心板在不增加混凝土用量的前提下大幅增加板的厚度,充分发挥板中混凝土和钢筋的使用效率,因此现浇混凝土暗梁空心楼盖在地下车库的使用中具有巨大的技术优势: 1、层高优势,暗梁空心楼盖比普通
  • 板内暗梁设计处理相关问题
    板内暗梁设计处理相关问题解答 1.暗梁到底是不是梁?它是什么东东? 2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取? 3.暗梁时,要不
  • 太阳能空调系统综述
    本资料为:太阳能空调系统综述,共4页,内容详实,可供参考。
  • 控制回路故障检查综述
    动力控制部分是保障人身与设备安全运行的重要组成部分,为保证设备能正常平稳启动、安全、经济运行,控制部分(保护功能)起至关重要的作用,本文就如何快速判断电气控制回路常见的故障进行讨论。
  • 新型抗震加固技术综述
    在过去的年里,世界各地的地震现象此起彼伏。特别是近年,罕遇地震频频出现。上世纪90年代至今,世界各大地震所引发的震害经济财产损失屡创新高,远超出了社会的预期和可承受的范围。
  • 爬模技术发展历程综述
    该文档内容为爬模技术发展历程综述。爬模技术概述、爬模技术发展历程、爬升钢平台技术、爬升衍生技术的发展等四个方面进行叙述。
  • 某高层建筑结构综述
    内容包括: 国内外高层建筑的发展概况 高层的特点 高层建筑结构的类型 高层建筑结构的结构体系
  • 钢结构抗火设计综述
    论述了钢结构抗火设计的必要性,介绍了传统的钢结构抗火设计方法和基于计算的现代钢结构抗火设计方法以及有待解决的问题,并对钢结构基于性能的抗火设计新方法进行了展望。
  • 某新型抗震加固技术综述
    地震灾害的主要属性是土木工程灾害,土木工程是灾害的主要载体,而土木工程手段又是防灾减灾的主要手段。提高建筑物抗震性能是防止并减轻震害损失的核心内容。建国至今,我国的建筑设计思想从抗震不设防到抗震设防,
  • 工业旅游的相关理论综述.
    工业旅游的定义、发展意义和开发条件等问题均是研究工业旅游的关节点,必 须进行深入细致、理性客观的分析。目前,我国工业旅游研究的成果较少,且多为 介绍工业旅游开展情况的表层研究,缺少理论层面的分析、归纳
  • 屋面雨水排水技术综述
    作者有幸参加中国工程建设标准化协会标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的部分工作,因工作需要 收集了一些资料,现就自六十年代起就成为建筑给水排水热 点问题的屋面雨水排水技术作一简单的、综合性的叙
  • 边坡治理技术研究综述
    边坡是指岩体、土体因自然或人为作用而形成一定倾斜度的临空面[ ]。按成因可分为自然边坡和人工边坡;按地层岩性则可分为岩质边坡和土质边坡;按使用年限可分为永久性边坡和临时性边坡;坡高大于30m的岩质边坡

阅读下一篇

关于结构优化设计的几点经验之谈

众所周知,钢筋占建安总造价比例相当之高,有的甚至高达50%,而钢筋价格又如此之高,且在不断上涨,所以业主普遍有一种钢筋恐惧症和钢筋过敏性反应。如果仅按设计师的意图难免会造成不必要的浪费,但业主对结构理论、设计规范又不熟悉,所以即使由于设计不合理造成用钢量的居高不下也是无可奈何,只要设计师以结构安全为理由业主也就束手无策,听之任之。其实只要对结构理论融会贯通不死啃规范,那么有许多钢筋是可以节省的,同时对结构的受力和安全无任何影响,则何乐不为呢?结构设计师的职责就是以较少的材料去完成建筑物各种功能要求,如果将构件截面任意加大,钢筋用量任意增多,那么,这个工作建筑师也能做,甚至于钢筋翻样也能做。结构师与建筑师区别在于结构师能优化钢筋的配置,即使是在发达国家,节约材料也是工程师所追求的,这与结构的安全度并无矛盾和冲突,有些浪费的不合理的设计并一定安全。结构安全永远是第一位的,人的生命比建筑物更重要。所以我们提倡的节约是不浪费,使不合理变得合理,使合理的更优化。