请高手解答疑惑

发布于:2008-10-13 21:05:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有没有高手解释下啊
我看到一些设计院的图纸是这样的:
厂用电 2000KW以上电动机CT是星型接法,保护装置是综保加差动保护 ,2000KW以下电动机CT是不完全星型接法,只有综保,不加差动保护?请问这是为什么,2000KW和2000KW以下配置不一样啊? 是习惯?还是其他啥原因?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xp-289688
    xp-289688 沙发
    j见DL/T 5153-2002 P39 关于高压厂用电动机的保护的描述。
    2008-10-14 15:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    2000KW以上电机作为重要设备,多加一套差动保护,常规保护为后备保护;
    2000KW以下电机作为一般设备,只用常规保护就可以了。
    2008-10-14 05:37:14

    回复 举报
    赞同0