土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求高手指导

求高手指导

发布于:2008-10-13 20:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求高手指导本人有几个问题谋求高手指导
1.怎么计算线路能带多大功率
例如,我现在有70平方的线,它能带135A左右的电流,在三相电流中,根据公式P=√3*U*I*COSφ得出它能带约70多千瓦的功率,怎么到了现场,它却能带150千瓦的,怎么计算的?
2.关于现场接电焊机的疑问
两台焊机,都是红黄两根线,本来是第一台焊机的红黄接①空开出线口的AB两相,②空开的进线口ABC三相和①空开进线口的ABC三相并联,然后第二台焊机接②空开出线口的AC相,却没电流,但是换成AB两相就有电流了,怎么回事?跟相序有关系么?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1.150KW设备不是同时用,或者说负载不是满负载,否则,70平方的线会烫得绝缘材料熔化的,在熔化前负载侧的电压也低得惊人了。
    2.没把C相电源接通。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-14 06:34 编辑 ]
    2008-10-14 05:10:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手问几个问题

刚刚 参加工作,在工作中 遇到很多问题 希望各位前辈能够帮我解答 。1 :低频电流与高频电流谁的危害性更大 ?2: 变压器中油的作用是什么? 绝缘? 冷却? 还是绝缘+冷却?3:发生接地故障时人体距离地体越近,跨步电压越高,越远越低,一般情况下距离接地体多少米 跨步电压视为0 。 10米以内 ?20 米以外? 30 米以外 ?4:电流互感器的二次回路必须加熔断器吗3?5 :PLC 的输出方式为晶体管时,它适用于直流负载 ?

回帖成功

经验值 +10