土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求高手指导

求高手指导

发布于:2008-10-13 20:36:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人有几个问题谋求高手指导
1.怎么计算线路能带多大功率
例如,我现在有70平方的线,它能带135A左右的电流,在三相电流中,根据公式P=√3*U*I*COSφ得出它能带约70多千瓦的功率,怎么到了现场,它却能带150千瓦的,怎么计算的?
2.关于现场接电焊机的疑问
两台焊机,都是红黄两根线,本来是第一台焊机的红黄接①空开出线口的AB两相,②空开的进线口ABC三相和①空开进线口的ABC三相并联,然后第二台焊机接②空开出线口的AC相,却没电流,但是换成AB两相就有电流了,怎么回事?跟相序有关系么?
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    1. 70平方的电缆的载流量差不多是210A左右,不过带不了150KW的负载!!
    2. 我看不是相序的问题,应该是缺相吧,C相没电吧?
    2008-10-13 21:11:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是不需要拆除导线的特殊端子?

什么是不需要拆除导线的特殊端子?有没有图片和厂家资料?有什么电流规格的?做在端子箱里面方不方便?

回帖成功

经验值 +10