meijia12461
最少应该在50MM,当然大一点还是比较好,最好能再加个排风。排风的大小可根据你柜子来定。排风安装最好是在下面,直接吹电容器。
2007-06-11 18:16:11
来自 PC
评论
举报
fitman
楼上朋友说的是正解。但与11楼进行讨论可能更有趣!
高压电容器规范要求100mm见于GB50227-95。但实际上此数据最早出现在SDJ25-85,因此这些数据必然是针对早期的纸膜复合电容器;由于现时使用的基本都是全膜电容器,其损耗比前者小了1倍多,发热量更小,因此有理由说现时的电容器间距可以适当减小。但问题在于现时的电容器容量比当时的大多了(早期的是50与100kvar,现在一般是100,200与334kvar)。因此大容量电容器的间距应否可减小是要深思的。我个人认为,在厂家没有提供相关数据时,应按不小于100mm处理。
2006-07-20 22:26:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
w5x6z7x8l9
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
37
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
