110KV侧单独因检修停送电,需要合上110KV侧中性点地刀。防止操作过电压,有的变压器线圈是半绝缘形式。停送电完毕后可以拉开110kV地刀。
2008-10-21 22:18:21
赞同0
-
baiye2183
板凳
我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),110KV侧不是自耦绕组,220KV侧和110KV侧都装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图),本人疏忽确实没有调压。谢谢四楼提醒。不过,有无有载调压,与操作没有关系呀。
2008-10-19 11:13:19
赞同0
加载更多回复 举报
比如:220KV侧停送电时,需同时合上220KV侧和110KV侧中性点地刀;110KV侧单独因检修停送电,需要合上110KV侧中性点地刀吗?
回复 举报