口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对,
三五线乘三点五,双双成组减半倍。
注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5mm²;即以下的各种铝
芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4MM²;以上,导线的安全载流
量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM²;的导线的安全
载流量为截面的33.5倍;即“三五线乘三点五”,50MM²;以上,截面数和安全
电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组
减半倍”.
特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25º;C时明敷.当环境温度升高
和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正.