砖混结构
10.11 万条内容 · 436 人订阅
阅读下一篇
请各位大虾对此张现浇坡屋面图给点意见,其中4根柱子的支撑点对2楼现浇楼面有影响哇?屋面这么设计可以哇?请各位大虾多多发表意见。在此先谢谢各位了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
godiwy
沙发
抗规所提3.6m、3.9m的限制是指层高,和结构计算的计算高度不是一个概念。
2010-05-29 13:08:29
赞同0
-
nibabawo
板凳
一般算到室外地填平下500,这样比较适度,也比较符合实际情况,个人认为
2010-05-18 20:26:18
赞同0
加载更多上面这个赞同
另砖混的首层计算高度对上部结构没什么实质性的影响,只是在基础计算时墙上荷载增加了基础顶~+-0.000标高间的墙体自重而已。
这个不赞同,如果不能满足刚性地坪的要求,砖的计算高度要算到基础顶,那么第一层的层高,及总重力荷载有变化,如果基础深了,就有较大影响。
另外认为刚性地坪是回填土压实系数不小于0。94,有不小100厚板,要与圈梁有可靠连接(这后面这句不现实),个人认为上面两条都不能保证。施工时回填土压实系数不小于0。94是不可能保证的。
回复 举报
回复 举报