帮忙分析下机组的故障

发布于:2008-10-13 11:47:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
水源热泵,氟路切换,在实际运行(制热)时,停机后系统高底压平衡时间过长,有时要十来分钟,但制冷的时候没有这种现象。用的是热力膨胀阀,四通换向阀制热时动作,停机时四通阀关闭。有好几个地方(现场)的几种机组都有这种现象。还望帮忙分析分析。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wubaolong.2008
    你的这种原因可以排除
    2008-11-03 11:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • lzj73514
    lzj73514 板凳

    地下水有软化处理过吗?如果没有那要看看运行时的高低压力参数,我的思路是冷凝管路结垢造成高压高,低压低的情况产生后压力当然不容易平衡,望LZ验证后告知!也希望同仁们指正!