变压器110 kV及220 kV中性点保护故障分析

发布于:2008-10-13 09:17:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
为了更好地解决分级绝缘变压器中性点过电压保护问题,结合新颁行业标准DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的有关规定,对广东省变压器110 kV,220 kV中性点保护方式和运行情况进行了较全面的调查,统计了近3年来20余起变压器中性点保护运行异常事例。从电压等级看,全省主变压器220 kV中性点保护异常情况较少,只有2起,分别为黄埔电厂3号主变压器和枫树坝电厂2号主变压器事故;变压器110 k V中性点保护问题比较突出。从保护方式看,主变压器间隙保护故障较多;避雷器保护故障较少,有4起,为4次主变压器110 kV中性点避雷器爆炸或损坏事故。从保护动作或异常的直接原因看,有17起是线路雷击故障引起的,有2起是雷电行波沿线路入侵引起的,有1起是开关一相拒分引起的。在此以情况比较典型的中山电力局、珠海电力局、深圳供电局、广州电力局和江门电力局为例进行分类和分析,指出广东省电网变压器中性点保护运行中存在的主要问题,并提出相应的解决措施。