请教各位.电机电流高了是否正常.如18.5KW电机的电流是41A.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电机的电流高了,要看是为什么高了,高到什么程度,有没有超过额定值,是长时间超,还是晃上去马上就下来了?
    如果是负载变大,且晃上去就下来了,下来后没超额定值,应该是正常的,只要不长时间超额定值,就不是问题。
    其他不管是什么原因,长时间超额定值,就是不正常。
    不正常情况发生后,首先应该找出是电机问题还是负载问题,对症下药才能解决问题。
    18.5KW电机的额定值约在37A以下,41A已经超负荷10%了,热继电器应该在15min内动作。