土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DG100热镀锌电缆导管如何连接
最近有个工程项目,要求电缆导管需用热镀锌钢管型号为DG100,DG200,DG250,因规范不允许熔焊,请教大家一下导管如何连接?

全部回答(2 )

  • lingxuct
    不允许焊接,要看情况,不焊接能做到的当然不焊接。如对接,在热镀锌之前已绞丝口,则用外接(内丝口),接地线已在热镀锌之前引出扁钢(镀锌前焊接好的),则用螺栓压接(当然是在扁钢上打好孔的)。
    如果在镀锌前什么也没做(没丝口,没引出扁钢),那还有什么好说的,按普通镀锌管做,焊接做防腐。
    2008-10-13 12:07:13 来自 PC 评论 举报
  • xxxofen
    不允许的情况下还是得焊接
    2008-10-13 12:00:13 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。