土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵紧急求助!
我最近遇到一个很急的工程:一个游泳池的淋浴系统由空气源热泵热水机组提供热水,甲方要求空气源热泵热水机组放在地下二层的设备间内,但是地下二层设备间内通风量很小,这样可行吗?(以前总觉得空气源热泵应放在室外有良好的通风,这样才能获取室外大气中的热量。)求教同行空气源热泵能放在室内吗?放在室内最小通风量有什么要求吗?谢谢!

全部回答(6 )

  • xiaozhen8589
    不行得,空气源热泵必须要有良好的通风换热条件才行,建议还是根据现场条件改用其他方案
    2009-11-13 10:34:13 来自 PC 评论 举报
  • meng_2002_md
    室内不行,特别是地下室,空气源就是要吸收空气热量才行,通风条件不好,怎么用?
    2008-10-16 08:39:16 来自 PC 评论 举报