请问欧工(结构版主)24mX45m是否可以做井字梁,是否有必要预应力呢?
请问欧工(结构版主)24mX45m是否可以做井字梁,是否有必要预应力呢?
24mX45m的一个空间做多功能厅,中间无柱子,想做井字梁结构,不知道这样大的跨度是否可以做井字梁?是否有必要预应力呢?还有您认为对该部分进行有限元分析,是用ansys好还是sap2000好呢?谢谢!
发布于
2008-10-12 20:24:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xinyue-tuzi
多谢,还有井字梁斜向布置的话不是正交的话,结构上是否可以?
2008-10-14 11:44:14
来自 PC
评论
举报
nvslch
45°井字梁+密肋板,目的一是减轻自重,二是大于1.5比例,斜向布置受力较合理。什么软件都差不多,注意边界条件的选取,设计出的东西和软件关系不大,和设计者水平有直接关系。
井字梁用预应力也宜斜向布置,这是个概念问题。楼上说的不错,这么大的厅还是采用其他轻型体系较好,结构设计首要安全,而不是炫耀技术。