发布于:2008-10-12 13:26:12
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我单位一台10KV、1250KW绕线式三相异步电机昨日烧毁。(YR1250-8/1430 沈阳电机厂)
之前,定子电流曾达130A之多(额定电流才86A),仍持续运行了约30分钟,后电机起火才被发现,故紧急停机(电机未跳停,高压柜过流保护整定值180A)~
在2天前,这台电机也曾过电流,当时发现及时,停机后发现:转子集电环内一根紫铜棒(导电棒)烧断,便进行了更换,重新开机后正常,直至昨天烧毁。
定子过电流 是因为转子开路吗? 这种现象,还可能有其他原因吗?不会是接地吧,接地的电流应该更大,立即调停的?
此电机采用水电阻启动,转子短接用的接触器经检查完好。那么是转子绕组内部的铜条开路吗?
为什么烧紫铜棒?转子绕组用的应该是扁铜条,截面积比紫铜棒小吧,为什么不把绕组铜条烧断呢?
书上说:转子开路,没有了感应电流,电机应该转不动,那么这电机为什么还能转?
转子相间短路、匝间短路会有什么样的症状及危害?
我不是学电气出生的,这方面资料网上又少的可怜,只能麻烦大家了,谢谢!
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句-
li13736371738
沙发
23楼说比较合理,支持一下。
2014-08-19 14:37:19
赞同0
-
liuxiao3336
板凳
不是6000V摇表 是2500V的摇表 哈哈 打错了
2012-03-28 23:07:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报