土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电站电流互感器参数选择--困惑

电站电流互感器参数选择--困惑

发布于:2008-10-12 12:58:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
某220kV电站系统短路电流45kA,220kV线路CT为2*1000/5A,Rb=1.2Ω(130m*2,4mm2),Rct=0.8Ω,
CT二次参数:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(0.8+1.2)*5=450V
选Kalf=30,40VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+40/25)*5=360V 选Kalf=30,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+50/25)*5=420V 选Kalf=35,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=35*(0.8+50/25)*5=490V>Es,能满足要求。
若CT为2*1000/1A,Rct=9Ω
CT二次参数:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(9+1.2)*1=472.5V
选Kalf=25,10VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=25*(9+10)*1=475V>Es,能满足要求,裕度不大,可加大Kalf或增大容量。
一般额定准确限值一次电流铁芯的磁密不高于1.6T,
对In=5A,Bn=1.6/35=0.045T(低磁密),S=45Esl/N/Bn=45*5*2.8/400/0.045=35cm2
对In=1A,Bn=1.6/25=0.064T(低磁密),S=45Esl/N/Bn=45*1*19/2000/0.064=6.68cm2

按以上分析,选1A,5A,短路时,二次极限电动势差不多大;1A的CT铁芯截面会比5A的小5倍,考虑到1A的二次匝数比5A的要多5倍,铁芯截面可能会比计算选的大.
困惑1:因本人对CT设计制造不是很了解,以上划线部分可能与实际有差异,请大家多多指教。

Ktf=Tp*Ts/(Tp-Ts)*(e^(-t'/Tp)-e^(-t'/Ts))-sin(wt')(全偏移90)
规程规定220kV系统,保护暂态系数不宜低于2.对P级别的CT,按上面的计算5A的空间很小,宜选1A,
按Tp=0.06S,Ts=5S,t'=0.03(保护动作时间)+0.04(断路器分闸时间)=0.07S
C-O,暂态系数Ktf=11.503,若只考虑保护动作时间t'=0.03S,Ktf=7.2253,显然暂态系统选2是太小,
暂态系数选2,是否还基于“大多数短路故障是电压峰值之前40度”,按此计算
Ktf=Tp*Ts/(Tp-Ts)*(e^(-t'/Tp)-e^(-t'/Ts))COS(90-40)+sin50*e^(-t'/Ts)-sin(wt'+50),(90-40偏移)
t'=0.03S,Ktf=4.6503,还是>2,很困惑,唯一解释饱和深度不大,不影响保护判断。

若电站某10kV线路为专用计量用户,电度表安装在开关柜二次设备室内,电度表采用电子式(2VA),线路负荷变化大,CT带一个抽头, 二次容量是太大对精度是否有影响,若In=5A,为抽头满足0.2S的精度,选2.5VA,但接大变比时,额定二次容量是5VA,而实际负荷不变,
此时精度还能满足0.2S的精度要求??
若In=1A, 该什么选??
电流互感器保安系数标准是5,10。什么时候保安系数选5,什么时候选10,按规定当电流为FS*In,误差>10%,现在工程大多采用电子式多功能电度表,保安系数是否选的越小越有利?保安系数选大对CT的精度是否不利??
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!急!请教关于一台变压器投运时遇到的问题

一台从35KV线路T接的变压器(S11-630/35),T接电缆为YJV-1*70长度为270米,控制开关为跌落保险。在投运时发生了两次扯弧。第一次,首先合A相跌落,在合了三次后由于跌落没有合到位,第四次合A相时顺着装跌落的横担发生了扯弧,A相电缆头烧坏。在电缆头修复后(电缆试验合格),首先合C相,未发现异常,这时将C相跌落拉下,合B相跌落,这是B相拉弧。请大家分析一下是什么原因??????电缆 变压器试验都正常

回帖成功

经验值 +10