土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 模板计算疑问

模板计算疑问

发布于:2005-03-23 02:06:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家好!请问为什么砼侧压力计算结果要取较小值?我们工地有根柱子高度9600,截面尺寸
800×2600,我在计算时选用的较小值是通过经验公式得到的F1,选用M12高强螺栓,但是砼浇注
过程中出现炮模,高强螺栓被拉断,可是我的计算结果是满足的,我怀疑是否需要采用F2值(利用砼浇注有效高度计算值),对于炮模原因,我百思不得其解,有人说是可能是现场工人浇注砼时,在浇注高度到7000后,过了一段时间回棒深度过深,另一种解释是柱子上对拉螺栓受力不均匀,有个别螺栓上丝过紧,受力过大而先断,随后其他螺栓相继断掉。请指教。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • nhl800
    nhl800 沙发
    要想安全,就有个笨法,在模板外加箍筋,比如16、18的钢筋,一圈一圈的给焊接上。30cm一根。竖向采用钢管绑定,增加稳定性!就是麻烦和浪费!
    2009-03-21 10:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • soen
    soen 板凳
    我正在学习这个侧压力计算的问题,也算见识了一下吧,谢谢啊
    2008-07-05 16:37:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.99 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轻型井点降水法

轻型井点降水法中什么时候用一级,什么时候用二级井点降水?

回帖成功

经验值 +10