发布于:2005-03-23 02:06:23
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
大家好!请问为什么砼侧压力计算结果要取较小值?我们工地有根柱子高度9600,截面尺寸
800×2600,我在计算时选用的较小值是通过经验公式得到的F1,选用M12高强螺栓,但是砼浇注
过程中出现炮模,高强螺栓被拉断,可是我的计算结果是满足的,我怀疑是否需要采用F2值(利用砼浇注有效高度计算值),对于炮模原因,我百思不得其解,有人说是可能是现场工人浇注砼时,在浇注高度到7000后,过了一段时间回棒深度过深,另一种解释是柱子上对拉螺栓受力不均匀,有个别螺栓上丝过紧,受力过大而先断,随后其他螺栓相继断掉。请指教。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
nhl800
沙发
要想安全,就有个笨法,在模板外加箍筋,比如16、18的钢筋,一圈一圈的给焊接上。30cm一根。竖向采用钢管绑定,增加稳定性!就是麻烦和浪费!
2009-03-21 10:52:21
赞同0
-
soen
板凳
我正在学习这个侧压力计算的问题,也算见识了一下吧,谢谢啊
2008-07-05 16:37:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报