钢筋混凝土柱子搭接施工过程中,采用电渣压力焊。1、柱子钢筋三级直径25出楼面只有30多厘米焊接,也就是搭接位置不对。2、柱子截面内焊接接头大于50%,也就是钢筋相互错开距离不够35d。
这样的问题应该怎么处理?请指教。是不是需要设计院处理?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • scofieldfang
    scofieldfang 沙发
    要是严格按照规范九砸了从新做,要不就请监理吃饭送红包,叫他们别管,隐蔽了就安生了
    2008-11-04 16:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • jianyingc30
    jianyingc30 板凳
    设计是不会出这个修改的。底层的柱不用机械连接,到上面还来用,为什么,向业主交代不了。如果量少的话,施工单位自己承担吧,做一级机械接头是效果最好的。