土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防泵软起动时柴油发电机的选择问题

消防泵软起动时柴油发电机的选择问题

发布于:2008-10-12 08:42:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
55kW的消防泵,采用电子软启动,配个柴油发电机,大家一般如何计算发电机的容量?有没有什么简单的算法,比如直接按消防泵的功率乘以一个系数?
《技术措施》上给出了Y-D起动和自耦变压器起动的倍数关系,但没有软起动的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • westmama
    westmama 沙发
    顶起,我也为这个问题困惑了好久,泵软起动选发电机,有乘1.5倍选的,有乘2倍选的,也有乘3倍选的,你的55KW水泵用软起动方式,按应急发电机容量选择V1.0软件计算结果应选90KW发电机,用工业与民用配电设计手册(第三版)的软件计算。。。 (我没有注册号,请大家帮忙算算)
    我现在想知道,到底最小能用多大的发电机就可以软启动水泵了,不是软启动吗,电流电压平滑上升,软启动器还可限流1.5Ie,是不是可以限到Ie呢,这就需要延长启动时间,这应该不是问题。我觉得1.1~1.2倍X电机容量就可以了。不知是否可行?请专家给出有理有据的计算过程。大鼻山以前的计算我们都看到了,若大鼻山老师见到,请大鼻山老师针对软起动方式再做一次详细讲解。谢谢,叩首!
    2011-02-16 14:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • llkine
    llkine 板凳
    :( 没人回复??????
    2008-10-13 09:42:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。