土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时施工用电这样配线对吗

临时施工用电这样配线对吗

发布于:2008-10-11 20:16:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工单位做了个临时施工用电方案,我看了一下,好象是有问题,但我不是学电气专业的,有点不能肯定,请专业人士帮忙解答一下。情况如下:
经过计算,用电功率为381KW,用电内容主要是塔吊、电焊机、搅拌机、混凝土泵等,照明只有44KW。
1、电流计算:I=381*1000/(1.732*380)=578.89A,我认为应该还有个COSφ=0.85,是吗?
2、从变压器低压柜引出的电缆是LV3×185+2×95,方案上说是铜芯线,架空载流量是540A,我找了好多厂家的样本,这种规格电缆的架空载流量(25℃)是344A,而单芯的185mm2是600A(单芯的载流量大这么多,倒不如3个185单芯的加95两根单芯的捆绑在一起,想不通),LV是橡胶外皮还是聚氯乙烯外皮,而且应该是铝线,是否要5芯的,我认为3芯就可以了,大不了4芯,PE线现场接地就行了,为什么还要接到变压器的低压柜内,就是在低压柜也是接地。
上面施工单位的计算与配线是否正确,如不对改怎么做,为什么?我提的问题或建议对吗?
请高手指教,谢谢:(

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shiquanrong
    shiquanrong 沙发
    楼上的意思是用两根3*185+2*95的并联连接,6楼说一根就可以了,我晕,究竟谁的对呀?
    2008-10-13 09:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • gamineshow
    gamineshow 板凳
    3*185埋地也只能承受392A,也是不够的

    425KW用双拼185吧,安全第一

    零线从变压器接,接地就近
    2008-10-12 23:16:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

临时施工用电这样配线对吗

施工单位做了个临时施工用电方案,我看了一下,好象是有问题,但我不是学电气专业的,有点不能肯定,请专业人士帮忙解答一下。情况如下: 经过计算,用电功率为381KW,用电内容主要是塔吊、电焊机、搅拌机、混凝土泵等,照明只有44KW。 1、电流计算:I=381*1000/(1.732*380)=578.89A,我认为应该还有个COSφ=0.85,是吗? 2、从变压器低压柜引出的电缆是LV3×185+2×95,方案上说是铜芯线,架空载流量是540A,我找了好多厂家的样本,这种规格电缆的架空载流量(25℃)是344A,而单芯的185mm2是600A(单芯的载流量大这么多,倒不如3个185单芯的加95两根单芯的捆绑在一起,想不通),LV是橡胶外皮还是聚氯乙烯外皮,而且应该是铝线,是否要5芯的,我认为3芯就可以了,大不了4芯,PE线现场接地就行了,为什么还要接到变压器的低压柜内,就是在低压柜也是接地。

回帖成功

经验值 +10