土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教各位老师:门下方的固定百叶如何计算?
各位老师:像厕所门下方进风固定百叶如何计算啊?
风量可按换气次数确定,但是风速是多少啊?请各位老师指点

全部回答(3 )

  • wolker
    公共卫生间按≥10h-1计算通风量,进风口风速可以按规范中推荐的回风口风速选择,这样进风面积就出来了,但注意这样算出来的是有效通风面积,须加上遮挡面积。
    2008-10-17 16:48:17 来自 PC 评论 举报
  • fly160178081
    谢谢你斑竹,那尺寸是不是随便定啊?没有什么限制吗?
    2008-10-16 11:36:16 来自 PC 评论 举报