请问PT 二次侧0.22KV 侧能否接成V型
请问PT 二次侧0.22KV 侧能否接成V型
请教!JDZ17-12 10/0.1/0.22 10KV中置柜请问二次侧0.22KV 侧能否接成V型,这样接是否回烧毁电压互感器.谢谢
发布于
2008-10-11 15:35:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sushibo4321
道理跟100V的应该一样,
采用VV接法应该没问题!!
2008-10-11 20:04:11
来自 PC
评论
举报
工地砌砖头
二次接线与一次接线方式对应。JDZ17-12为V/V型接线。
2008-10-11 17:44:11
来自 PC
评论
举报