土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ PT 10/0.1/0.22 两只

PT 10/0.1/0.22 两只

发布于:2008-10-11 15:34:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教!JDZ17-12 10/0.1/0.22 10KV中置柜请问二次侧0.22KV 侧能否接成V型,这样接是否回烧毁电压互感器.谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq380722538
    qq380722538 沙发
    路过学习,还没用过10/0.22KV的PT,怎么接线也不太清楚,只见过别人接过一次,只用一只,只用于控制电源的
    2011-06-07 16:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • 5xdy
    5xdy 板凳
    唉 设计人员出错罢了, 带0.22的买一个 或者买两个 只使用一个 另外个0.22预留 上端子 不要VV接
    2011-06-07 10:44:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多