土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 监控中心气体消防设计问题

监控中心气体消防设计问题

发布于:2008-10-11 14:43:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:
本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 137hy
    137hy 沙发
    监控中心气体消防设计问题
    2008-10-20 16:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • wguihong
    wguihong 板凳
    《气规》3.1.17 采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,其高度不宜大于6.0 m。
    如果不能把这个防护区分割成几个防护区,就建议甲方吊死顶满足1200pa的压强,不知道可行么?
    2008-10-15 22:53:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选择什么样的水泵?

这个高层住宅的消防水泵设计是多级恒压式的,我想换成单级单吸水泵,保证水泵的设计扬程和流量,不知道可行吗?消防规范允许?

回帖成功

经验值 +10