室外消防环网上应按要求设置检修用阀门

发布于:2005-03-22 20:25:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
图审报告要求在室外消防环网上应按要求设置检修用阀门,我在环网的节点处都增设了一个阀门井,这样是否可取?
书上说应按分隔要求设置阀门,当环状管段过长时,宜设置分段阀门。这里的分隔要求指的是什么? 过长,以多少距离为限?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kj
    kj 沙发
    这里有一些阀门的资料:
    http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=28&firName=%u9600%u95E8&allCount=433
    2005-03-23 10:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • huhu8107
    huhu8107 板凳
    消防环状管道上应用阀门应分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个,并应在接点处设置阀门,还要根据具体情况设置阀门井和放水通气设施。

    好好读读就应该明白了