电容补偿电流计算公式:额定容量Kvar除以额定电压Kv,再除以1.732 ;
本公司电容补偿柜,电容额定容量50Kvar,额定电压0.44KV;计算出电容电流应该在65.6A左右!(法国ALPES)
但是今天检测的时候,发现有的电容电流不到1A,有的只有15A左右。六组电容全部投入了,供电局检测的功率因数未达标,罚款了!
电容柜供电380V电压正常,新电容更换才半年时间,用电负载并没增加;
怎么回事?求教各位!
[
本帖最后由 liye_10 于 2008-10-11 11:45 编辑 ]
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
接触器输出端就是直接连电容的
50Kvar是讲单个的电容容量
原装法国进口电容,老贵了,要真那么容易坏的话,都不好向老板交待:funk:
回复 举报