土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压联络柜的档位开关啥作用啊,谢谢
低压联络柜的档位开关啥作用啊,谢谢
情况是这样的:两台变压器分别供电,最近关闭了一台,于是用联络柜往另外一些配电柜送电 ,可联络柜的合闸按钮合不上,最后是把联络柜面板上的一个档位开关(三个档位,off,1和2),达到2的位置,才能合闸,我想请教一下,这三个档位都是什么作用啊,这个开关应该叫什么开关呢,谢谢了

全部回答(19 )

  • fszad86288928
    0ff——断开, 1——1#变压器, 2——2#变压器 3--------1~2#变压器
    如果档位是1#变压器,那么只能合联络柜和1#变压器;
    如果档位是2#变压器,那么只能合联络柜和2#变压器;
    如果档位是1,2#变压器,那么只能合1#变压器和2#变压器,不能和联络柜;
    如果档位是哦off,那么全部都不能合闸。
    一句话:三柜只能合两者.
    2011-07-09 15:03:09 来自 PC 评论 举报
  • 我爱喝绿茶
    学习了,理论到实践的过度
    2011-07-09 12:28:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10