土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟的问题

防排烟的问题

发布于:2008-10-10 14:46:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在防火规范的条文说明中
9.1.4需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用
9.4.4本条规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟系统时,要求考虑补风。
当一个设置了机械排烟系统的场所,自然补风不能满足要求时,应同时设置补风系统(包括机械进风和自然进风),且进风量不小于排烟量的50%,以便系统组织气流,使烟气尽快并畅通地被排除。但补风量也不能过大,据有关资料介绍,一般不宜超过80%。
对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气在压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。
那上面所说的通风系统和补风系统是不是一回事呢?如果不是,那补风时是不是可以用一台双速风机呢?
我看到很多图上也只有排风系统,那什么情况下可以不设通风系统呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • toplhc
    toplhc 沙发
    以汽车库为例,平时要把尾气排走,那么就做通风系统;火灾要要把烟气排走,那么就做排烟系统

    所以通风系统就可以理解为平时通风换气用的系统
    2008-10-12 22:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • farstarry
    farstarry 板凳
    也分不清楚通风与补风。盼解答。
    2008-10-12 20:30:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 626 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风速法防烟风量计算中的问题!

这个截图中的消防电梯前室的防烟风量按风速法计算时,每层门的开启面积只算M1、M3还是M1、M2、M3都计算,查了很多资料也不会算!恳请指点一下!

回帖成功

经验值 +10