土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖供水压力的问题

采暖供水压力的问题

发布于:2008-10-10 14:17:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区中有小高层住宅,高度为30m多些,现甲方提供的市政热力情况为80度热水,热水压力0.3MPa,请问那小高层是否需要设置加压泵,将热水供到顶上几层的散热器中?本人在想,由于采暖系统是个环路系统,环路中的水头损失一般都不大,市政的0.3MPa压头足够弥补30多m的高建筑的热力管网的水头损失,但如果不设置加压泵,那又如何首次将下部的热水送到顶上几层去呢?是不是使用前,用自来水先将管路注满么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dongruilin-rh
    dongruilin-rh 沙发
    两个方面来考虑,1,先查看定压系统的定压压力,按你的说法,有问题,2,要看你接入点供回水管的压差,
    2008-11-06 11:45:06

    回复 举报
    赞同0
  • ly127@co163
    ly127@co163 板凳
    热水供水压力最好在0.8MPa以上
    2008-11-05 16:46:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

郑州燃气限购政策废掉全市壁挂炉

郑州燃气限购政策废掉全市壁挂炉 有关部门协调气源www.95jc.com 2008-10-09 来源: 东方今报 郑州出台燃气限购政策,一万多户靠壁挂炉取暖的家庭冬天该怎么办?昨天,记者接到了多个壁挂炉使用者的电话,他们对郑州限制购气措施表示很不满。昨天,今报以《IC卡买燃气 每月限购50立方米》为题,报道了郑州市限制购气的措施。按照郑州燃气股份公司出台的措施,今后,IC卡用户每户每月购气量不得超过50立方米。此措施主要是为了限制壁

回帖成功

经验值 +10