关于《上海市建筑防排烟技术规程》的疑问

发布于:2008-10-10 10:41:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
3.3.2-5 只在前室设机械加压送风时,宜采用顶送风口或采用空气幕形式。
该条条文说明显示,采用侧送风口会不利于人员疏散;但是3.1.5条又强调,防烟楼梯间前室采用机械加压送风时,其楼梯间也应采用机械加压送风方式。由3.1.5条可以得出结论,只要前室采用加压送风,楼梯间也需采用加压送风,这也就不需要前室采用顶送风口或空气幕了,因为不会出现条文所说的将走廊的烟气卷吸进来的现象。请大家探讨一下~
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急问个风井与防火封堵的问题!!

我们的工程是个地上36层的写字楼,钢框架-核心筒结构。其中核心筒北侧与空调机房之间为空调风井。图纸施工说明中地上每层为一个防火分区。我想问下风井里面在做完风管和空调水管后,四周需不需要做防火封堵?就是管道做完了,风井四周要砌墙(防火墙),由于土建原先做的是预留洞,即管道安装完后肯定要与四周楼板留有很大缝隙,就是问这个区域需不需要做防火封堵,不知道说的详细不详细。土建说不需要封堵,我本身也觉得不需要封堵,但我们专业总工说肯定需要封堵。我想彻底解决这个问题,对防火规范熟知的朋友给咱解释下,谢谢了