土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 某再生纸废水处理工程

某再生纸废水处理工程

发布于:2008-10-10 09:40:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]










二00八年六月
目 录
第一节概述 2
1.1项目概况 2
1.2设计依据、原则和范围 2
1.3污水处理工程建设的意义 3
第二节 水质、水量 4
2.1 原水水质情况 4
2.2 原水水量情况 5
2.3 设计出水水质 5
第三节 方案设计 5
3.1 废水处理工艺流程的选择 5
3.2工艺流程图 6
第四节 方案设计 6
第五节 投资估算 9







造纸废水处理工程设计方案
第一节 概述
1.1项目概况
项目名称:武岗市金明纸业有限责任公司废水处理工程
建设单位:武岗市金明纸业有限责任公司
建设地点:武岗市金明纸业有限责任公司厂内
1.2设计依据、原则和范围
1.2.1设计依据
1. 造纸厂提供的数据、资料及要求;
2. 当地环保局的要求;
3. 《造纸工业水污染排放标准》(GB3544-2001)
4. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
5. 《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88;
6. 其他相关标准及规范。
1.2.2设计原则
1. 污水处理工程以投资省,运转费用低,占地面积小为原则。
2. 处理系统先进,设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便。
3. 污水处理系统不产生二次污染源污染环境。
4. 污水经处理后可全部回用于碎浆工段。
5. 控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度,使污水处理站运行可靠、维护方便,提高污水处理站运行管理水平。
1.2.3设计范围
根据造纸厂的要求,本设计方案的设计范围为污水处理工程项目的总体设计。
1.3污水处理工程建设的意义
研究显示,全球饮用水资源紧缺状况日趋严重。目前,长沙市及周边地区都面临着水资源匮乏的不利局面。一方面长沙城市化步伐加快,城镇人口增多,居民生活用水量加大以及工业用水量逐年递增,其供水在旱季尤为紧张;另一方面,长沙及周边地区的供水水源污染日益严重,使供水成本大大增加。
造纸行业是一个用水量大、污染严重的行业,尤其是原浆造纸,其造纸废水污染物浓度高、治理难度大,各国均将造纸废水列为主要公害之一;虽然再生造纸污染不如原浆造纸严重,但其碎浆和抄纸两个工艺过程产生的废水如不加以处理直接排放,也将对四周环境产生较大污染,其主要污染物为细小纤维、溶解性有机物以及表面活性剂等
武岗市金明纸业有限责任公司是一家规模较大的再生纸造纸厂,在企业不断发展壮大的同时其排放的污水对周围环境的影响也日益明显,我公司领导高度重视环保问题,为了企业的可持续性发展以及周边关系的和协,决定投入巨资对其生产废水进行有效处理,经处理后的水可回用于碎浆、抄纸工序,大大节约工艺中的新鲜水用量,同时回收绝大部分纤维,此举即可使生产达到不污染环境的目地,同时还可变废为宝产生一定的经济效益,是企业走可持续性发展路线的具体举措。
第二节 水质、水量
2.1 原水水质情况
对于再生造纸行业废水其水质情况大为相近,我公司凭借对此行业废水处理设计的多年经验,拟定如下望请用户确认:

污染物指标 数值 污染物指标 数值
COD 1200~2000mg/L BOD 400~800mg/L
PH值 7~9 SS 400~800mg/L
2.2 原水水量情况
该再生造纸企业现在日排水总量为3000 m3/d,污水处理系统建成后其中2000 m3/d回用于造纸工序,1000m3/d经生化处理后达到《污水综合排放标准》一级标准。
2.3 设计出水水质
根据同类工程的经验,同时凭借我司在造纸厂污水治理工程中的诸多工程实例,混凝沉淀处理后的废水清澈透明,无异味,接近综合排放标准二级标准水质,完全可以用于再生纸造纸中的碎浆阶段。排放部分废水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准,即:
污染物指标 数值 污染物指标 数值
COD COD≤100 mg/L BOD BOD≤20 mg/L
PH值 7~9 SS 70 mg/L

第三节 方案设计
3.1 废水处理工艺流程的选择
再生纸造纸废水具有以下特征:水质水量波动较小,污染物浓度尤其是悬浮物浓度高,废水BOD/COD的值约0.3左右,可生化性不佳,不适合直接做生化处理;同时,由于污水中的污染物主要是筛网漏下的细小纤维及泥尘等细小颗粒,若采用混凝沉淀的物化固液离可达到很好的效果,根据我公司多年治理造纸废水及同类工程的经验,对于再生纸造纸废水处理,混凝沉淀对各项污染物的去除效果均可以达到80%以上,其出水水质完全可以回用于造纸的碎浆工段。
综上所述,本方案设计选用“混凝+沉淀+部分水生化深度处理”的工艺流程。

3.2工艺流程图



第四节 方案设计
4.1 调节水池
调节时间:3小时
有效容积:400m3
建筑尺寸:10000*13000*3500(有效水深约30000)
提升水泵:WQ150-8-7.5 2台(一用一备)
Q=150 m3/h H=8m N=7.5Kw

4.2 溶药投药装置
加药泵:DC2C-PVDF 1台
DC5D-PVC 1台
溶药搅拌:3套
溶药池:3座
4.3辐流沉淀池
辐流沉淀池建筑尺寸:Φ11000*3000 1座
刮泥机:1套
废纸浆回收泵:用户自购

4.4 中间水池
调节时间:3小时
有效容积:400m3
建筑尺寸:10000*10000*4500(有效水深约40000)
提升水泵:WQ50-10-3 2台(一用一备)
Q=50 m3/h H=10m N=3Kw
中水加用泵:用户自购

4.5 好氧生化池
有效容积:350m3
建筑尺寸:9000*9000*5000(有效水深约4500)
风机:HSR-150-970-22
曝气器:200个

4.6 二沉池
有效容积:350m3
建筑尺寸:4500*4500*4000(有效水深约35000)
污泥回流泵:LW-20-7-0.75 两台
沉淀中心简: Φ600*1500 2套

4.7 污泥池
生化系统的剩余污泥排至污泥池,滤液回流至好氧生化池,干化后的污泥直接用作肥料。
有效容积:100m3
建筑尺寸:5000*5000*4500(有效水深约4000)

4.8 污泥干化池
有效容积:30m2
建筑尺寸:5000*3000*1500










第五节 投资估算
一、土建费用
序号 构筑物名称 建筑尺寸 数量 单价 总价 备注
1 调节池 10000*13000*3500 1 18.20 18.20 钢筋混凝土
辐流沉淀池 Φ11000*3000 1 13.30 13.30 钢筋混凝土
溶药池 3 0.10 0.30 砖混
中间水池 10000*13000*3500 1 18.20 18.20 钢筋混凝土
好氧池 9000*9000*5000 1 16.20 16.20 钢筋混凝土
2 二沉池 4500*4500*4000 2 3.20 6.40 钢筋混凝土
沉泥池 5000*5000*4500 1 4.50 4.50 钢筋混凝土
污泥干化池 3000*5000*1500 2 0.30 0.60
3 综合设备间 6000*3000*2800 1.10 1.10
小 计 78.50

二、设备费
序号 设备名细 型号规格 数量 单价 总价 备注
1 格栅娄 1个 0.10 0.10 湖南清之源
2 污水提升泵 WQ150-8-7.5 2台 0.70
.75 1.40 南京三元
3 括泥机 Φ11000 1套 11.00 11.00 湖南清之源
4 加药泵1 DC2C-PVCF 1台 1.10 1.10 美国进口
加药泵2 DC5D-PVC 1台 1.30 1.30 美国进口
溶药搅拌 0.75kw 3套 0.80 2.40 湖南清之源
5 潜水泵 WQ50-10-3 2台 0.60 1.20 南京三元
鼓风机 HSR-150-970-22 2台 4.40 8.80 山东
6 微孔曝气器 P219 200个 0.02 4.00
7 污泥泵 WQ15-7-0.75 2台 0.25 0.50 南京三元
8 沉淀中心简 Φ600 2套 0.40 0.80 湖南清之源
9 EM菌种 2吨 0.50 1.00 含接人、装卸费
10 电控系统 1套 2.00 2.00 湖南清之源
11 管路 1套 2.50 2.50 湖南清之源
合 计 38.10

二、其它费用
8 运费 0.50
9 税费 2.70 不含土建税费
10 安装 1.20
11 设计服务费 0.00
12 小计 4.40

不含土建合计(RMB): 肆拾贰万伍仟元整 (¥42.50万元)