土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内单相电线的颜色问题

室内单相电线的颜色问题

发布于:2005-03-22 14:03:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下各位:某大型计算机房,电源进线为三相电,设备用电为单相电。请问单相回路中,各不同相电线的颜色是否需要区分。例如:进线A相黄色、B相绿色、C相红色。出线是否也要这样,还是全部用红的就可以了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 工夫茶
    工夫茶 沙发
    《建筑电气工程施工质量验收规范》15.2.2 :当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用;A相-黄色、B相-绿色、C相-红色。
    2005-03-22 14:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • yunping
    yunping 板凳
    国标中有规定,自己找。
    2005-03-22 14:14:22

    回复 举报
    赞同0