土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水钢管焊接作业注意事项

给水钢管焊接作业注意事项

发布于:2005-03-22 13:57:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、 焊工必须经过培训、考核合格,获得有关部门发给的合格证后,方可持证上岗施焊。
2、 焊条的技术性能应符合下列要求:
2.1电焊条
2.1.1焊条涂料要均匀、坚固,无显著裂纹,无成片剥落。
2.1.2容易起电弧、燃烧、熔化均匀,无过大的金属和熔渣飞溅,无因焊条不能连续熔化而产生的“焊瘤”。
2.1.3熔渣应均匀盖住熔化金属,冷却后易于除掉。
2.1.4熔化金属无气孔、夹渣和裂纹。
2.1.5天气潮湿,焊条的存放时间过长时的,应按照焊条厂的技术要求进行烘干,如烘干后仍不符合要求,不得用于管道焊接。
2.2、气焊条
2.2.1焊条应熔化稳定,无过大的飞溅。
2.2.2焊缝表面无气孔。
3、焊接前,应将焊口两侧各不少于10mm范围内的铁锈、污垢、油蜡等清除干净,直至露出金属光泽。焊接过程中应采取措施,防止受雨水、污水的侵袭。
3、 点焊应符合下列要求:
4.1点焊所用的焊条性能,点焊焊缝的质量,均应与焊接相同。
4.2钢管的纵向焊缝(包括螺纹管焊缝)端部,不得进行点焊。
4.3点焊厚度,应与第一层焊接厚度相似,其焊缝根部必须焊透。点缝长度和间距,可参照下表规定:
管径(mm) 点焊长度(mm) 环向点焊(处)
350~500 50~60 5
600~700 60~70 6
≥800 80~100 点焊间距不宜大于400mm
5、 管道接口的焊接,应注意焊接操作顺序和方法,防止受热集中而产生内应力。
6、 多层焊接,第一层焊缝根部必须均匀焊透并不得烧穿,在焊接以后各层时,应将前一层熔渣全部清除干净。每层焊缝厚度一般为焊条直径的0.8~1.2倍。各层引弧点和熄弧点均应错开。
7、 在炎热天气,焊接钢管管道的闭合接口和异型管件,应选择在当天气温低的时候进行,以减少温度应力。
8、 焊接电流一般可采用下式计算。
8.1平焊I=kd
式中I—电流(安培)
d—焊条直径(mm)
k—系数,根据焊条决定一般取35~50
8.2立焊和横焊,电流比平焊少5~10%。
8.3仰焊,电流比平焊少10~15%。
9、焊缝的焊接层数,焊条直径和电流强度,应根据被焊钢板的厚度,坡口形式和焊口位置决定,一般应按下表选用。但横、立焊时,焊条直径不应超过5mm,仰焊时,焊条直径不应超过4mm。
10、 电弧焊接的焊接层数、焊条直径及电流强度。
10.1不开坡口对接
钢板厚度mm 焊缝形式 间隙mm 焊条直径mm 电流强度平均值(A)
平焊 立仰焊
3~4 单面 1 3 120 110
5~6 双面 1~1.5 4~5 180~260 164~230
10.2V型坡口对接
钢板厚度mm 层数 焊条直径mm 电流强度平均值
第一层 以后各层 平焊 立、横仰焊
6~8 2~3 3 4 120~180 90~160
10 2~3 3~4 5 140~260 120~160
12 3~4 4 5 140~260 120~160
14 4 4 5~6 140~260 120~160
16~18 4~6 4~5 5~6 140~260 120~160
10.3搭接与角接
钢板厚度mm 层数 焊条直径mm 电流强度平均值
第一层 以后各层 平焊 立焊 仰焊
4~6 1~2 3~4 4 120~180 100~160 90~160
8~12 2~3 4~5 5 160~180 120~230 120~160
14~16 3~4 4~5 5~6 160~320 120~230 120~160
18~20 4~5 4~5 5~6 160~320 230~230 120~160
11、 焊接金属结构架时,应先从最短的焊缝开始,集中的焊缝应跳开焊,长焊缝应采取分段退焊法焊接,防止受热集中而产生焊件变形。
12、 焊缝在外观上应符合下列要求:
12.1焊缝表面光洁,宽窄均匀整齐,根部应焊透。
12.2焊缝表面凸出管皮高度(加强面)
12.2.1转动管子的焊接,其高度为1.5~2mm,但不得大于管壁厚度的30%。
12.2.2不转动管子的焊接,其高度为2~3mm,但不得大于管壁厚度的40%。
12.2.3加强面的宽度,应焊出坡口边缘2~3mm。
13、管壁厚度在10mm以内时,咬边的深度不得大于0.5mm,长度不得大于25mm,所有咬边在总长度不得大于焊缝总长度的25%。
14、焊接完成经检查合格后,应及时按照管身所用方式及标准对焊缝进行内外防腐。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ziying3344
    ziying3344 沙发
    我是转发的 能对大家有用 就是我最大的心愿 好开心
    谢谢支持
    2005-03-22 15:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • netfoo1
    netfoo1 板凳
    挺有用的,谢谢了!
    2005-03-22 14:17:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洗手间、厨房是否需要地漏?

洗手间、厨房是否需要地漏?根据世界卫生组织的报告,“非典”病毒在塑料表面存活时间可以达到二十四小时之久。塑胶地漏弯管引发大面积疫情,就是一个直接的例证。洗手间和厨房的地漏应该取消?!

回帖成功

经验值 +10