土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问,10kv差压保护用多少芯的电线?
请问,10kv差压保护用多少芯的电线?,是4芯,还是6芯??

DSCF1114.JPG

全部回答(1 )

  • lingxuct
    什么是差压保护(没听说过),看图片是电机?
    电机差动保护,接线箱内三个差流CT,一次穿过(电机绕组)头和尾,没有差流时,CT二次无电流。
    三个CT四根线,接到综保的电流输入端。
    2008-10-10 00:43:10 来自 PC 评论 举报