暖通空调
\
通风排烟
\
求教:防排烟补风管道风口电动阀由谁来控制?
求教:防排烟补风管道风口电动阀由谁来控制?
请各位前辈:防排烟管道上电动阀门开关控制是由谁提供呢?控制单位还是消防弱电啊?工程中遇到个问题,自动控制单位是提供空调箱风管电动阀电源,而消防排烟补风风管上电动阀不提供。
发布于
2008-10-09 20:01:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jsyxiaoshan
按照高规是有消防来控制的.但是按照我做的实际项目这一块是分为两块的,一是电动阀电动控制是由电器专业提供24v电源,消防专业来控制开关.手动复位按钮由电气专业来做.
2008-11-21 23:26:21
来自 PC
评论
举报
waj
这个好办,看一下这个设备在那个专业的图上,就由哪个做.
2008-11-17 22:21:17
来自 PC
评论
举报